• Obwód zabezpieczający w linii zasilania

#1 Obwód zabezpieczający w linii zasilania


da michal1490 5 gennaio 2017, 12:25
Witam.
Może mi ktoś wyjaśnić zasadę działania układu zabezpieczającego linię zasilania, zamieszczonego poniżej:

Immagine

Z góry dziękuję.

Re: Obwód zabezpieczający w linii zasilania


da Google Adsense [BOT] 5 gennaio 2017, 12:25

#2 Re: Obwod zabezpieczajacy w linia zasilania  [RISOLTO]


da Vogelek23 6 gennaio 2017, 07:01
To jest obwód typu "pre-charge". Ma on za zadanie sprawdzić, czy w momencie podłączenia zasilania sieciowego, w gałęzi DCBATOUT nie występuje przeciążenie. Jeśli występuje, przez pozystor PR36 (33Ω) przepływa zbyt duży prąd, powodując jego szybkie nagrzanie i gwałtowny wzrost rezystancji. W tym momencie przez diodę PD9 przestaje płynąć prąd (napięcie na jej katodzie spada niemal do 0V), co powoduje odcięcie tranzystora PQ17A i jednoczesne otwarcie kanału D-S tranzystora PQ17B, co z kolei pociąga za sobą zwarcie katody diody PD10 do masy i ściągnięcie sygnału ALW_ON z 3V do poziomu bliskiego 0V (w praktyce ok. 0.5V). To powoduje zablokowanie (wyłączenie) przetwornicy głównej PU3, zwarcie do masy katody PD11 (sygnał MAIN_DC_SW_OFF#) oraz otwarcie tranzystora PQ12B, który - zwierając węzeł DC_IN_G1 do DC_IN_MOS - powoduje zatkanie obu tranzystorów głównego zabezpieczenia przeciwzwarciowego PQ1 i PQ2.

Re: Obwod zabezpieczajacy w linia zasilania  [RISOLTO]


da Google Adsense [BOT] 6 gennaio 2017, 07:01

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

_______________________________
Tutti i diritti riservati. È severamente vietata la copia non autorizzata del contenuto di questo sito Web o di qualsiasi sua parte.
Eventuali marchi, nomi di società, prodotti o servizi pubblicati su questo sito Web appartengono ai legittimi proprietari, sono protetti da copyright e utilizzati solo a scopo informativo.