• UPS APC back-ups es550 piszczy

Forumsregeln:Die Forumsregeln lesen

  1. Der Titel des Themas sollte Folgendes enthalten: den Hersteller der Maschine, das vollständige Modell und die kurze Beschreibung des Fehlers.
  2. Die Themennachricht sollte enthalten: einen PCB-Markierungscode (im Falle von Hardware-Reparaturen), erweiterte Beschreibung des Fehlers, Was wurde überprüft/ersetzt/gemessen + Schlussfolgerungen und, die Frage. Wenn Sie keinen PCB-Markierungscode finden können, du solltest lesen DIESES THEMA. Wenn Sie immer noch keine PCB-Markierungscode finden können, laden Sie bitte ein sauberen Fotos von beiden Seiten des Motherboards - ist es erforderlich, alle Filme und Module zu entfernen, die möglicherweise diese Markierungen abdecken könnte.
  3. Bevor Sie ein neues Thema veröffentlichen, sollten Sie alle Themen im Unterforum AUSBILDUNGEN lesen und machen Sie eine vorläufige Diagnose basierend auf dem Inhalt dieser Ausbildungen.
  4. Das Hochladen vollständiger Anweisungen/Schaltpläne oder BIOS-Dateien / Firmware (oder das Verlinken auf andere Websites mit solchen Dateien) ist STRENG VERBOTEN. Sie können nur den kleinen Teil der Anweisung/Schaltplans oder den Link zur BIOS-Datei in UNVERIFIZIERTE BIOS-DATEIEN platzieren, der die Diagnose und Reparatur für den Themenautor vereinfacht. Sie können nicht mehr als eine vollständige Seite mit Anweisungen/Schaltplänen pro einzelnem Thema platzieren. Die Datei darf keine sichtbaren Wasserzeichen, "vertraulichen" Markierungen, E-Mail-Adressen usw. enthalten.
  5. Pro Thema darf nur eine fehlerhafte Maschine beschrieben werden. Für jede nächste Maschine sollten Sie ein neues Thema öffnen.
  6. Das Anfordern von Schaltplänen, Boardview, MB-Fotos, BIOS-Dateien oder Servicehandbüchern ist STRENG VERBOTEN. Wenn Sie irgendwelche von denen fragen wollen, sollten Sie ein neues Thema in DOKUMENTATION UND BIOS/EFI ANFRAGE Sub-Forum öffnen.
Dieses Thema ist als ARCHIV markiert. Antworten Sie nur, wenn Ihre Nachricht eine Lösung enthält (Allgemeine Geschäftsbedingungen, 12.1)

#1 UPS APC back-ups es550 piszczy


von dakar 1 Februar 2013, 11:34
Sprawdziłem baterię - napięcie ok. Po wyciągnięciu baterii ładowanie w granicach 7 V.
Na płycie żaden kondensator nie ma przebicia, tak samo diody i tranzystory.

Gdzie szukać usterki ?

UPS piszczy, pali się zielona dioda (power on).

Re: UPS APC back-ups es550 piszczy


von Google Adsense [BOT] 1 Februar 2013, 11:34

#2 Re: UPS APC back-ups es550 piszczy


von 511311815 2 Februar 2013, 17:52
Prawdopodobnie obwód PWM. Czy oprócz tego piszczenia to zasilacz działa?

#3 Re: UPS APC back-ups es550 piszczy


von Przem 13 Mai 2013, 22:22
Z doświadczenia wiem, że sama obecność napięcia na odłączonym aklumulatorze wynoszące 12V nie oznacza, iż jest on sprawny.
Musi kolega obciążyć akumulator np. żarówką a najlepiej podłożyć sprawdzony, sprawny akumulator.
UPS'y te rzadko się psują, zazwyczaj zawodzą żużyte (puste lecz trzymające jedynie napięcie) akumulatory.

Pozdrawiam i czekam na wynik testu.

Re: UPS APC back-ups es550 piszczy


von Google Adsense [BOT] 13 Mai 2013, 22:22
Dieses Thema ist als ARCHIV markiert. Antworten Sie nur, wenn Ihre Nachricht eine Lösung enthält (Allgemeine Geschäftsbedingungen, 12.1)

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast

_______________________________
Alle Rechte vorbehalten. Das unerlaubte Kopieren des Inhalts dieser Website oder eines Teils davon ist strengstens untersagt.
Alle auf dieser Website veröffentlichten Marken, Markennamen, Produkte oder Dienstleistungen gehören ihren gesetzlichen Eigentümern, sind urheberrechtlich geschützt und werden nur zu Informationszwecken verwendet.