• Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap

Правила форуму:Натисніть тут для перегляду правил форуму

  1. Назва теми має містити: виробника пристрою, повну модель та короткий опис проблеми.
  2. Пост має містити: код маркування друкованої плати (необхідний у разі ремонту обладнання), розширений опис проблеми, речі, які ви перевірили/замінили/виміряли, ваші висновки та запитання. Якщо ви не можете знайти код маркування друкованої плати, прочитайте ЦЮ ТЕМУ. Якщо ви все ще не можете знайти маркування друкованої плати, завантажте фотографії з високою роздільною здатністю обох сторін друкованої плати - необхідно видалити всі плівки, модулі або кронштейни, які можуть покривати ці позначки.
  3. Перш ніж публікувати нову тему, прочитайте всі теми підфоруму НАВЧАННІ і проведіте попередню діагностику на основі змісту цих тренінгів.
  4. Завантаження будь-яких повних схем, бордвю, файлів БІОС / прошивки або будь-якої іншої документації (або посилань на веб-сайти з такими файлами) СТРОГО ЗАБОРОНЕНО. Ви можете опублікувати лише невелику частину документації або посилання на файл БІОС на підфорумі НЕПЕРЕВІРЕНІ ФАЙЛИ БІОС що спростити діагностику або ремонт. Вам не дозволяється публікувати більше однієї повної сторінки інструкції/схеми на одну тему. Файл, який ви публікуєте, не повинен містити водяних знаків, «конфіденційних» тегів, посилань чи адрес електронної пошти та не може бути захищений паролем.
  5. Дозволено описувати лише один несправний пристрій у одній темі - ви завжди повинні відкривати нову тему для кожного наступного пристрою.
  6. Запит повних схем, бордвю, файлів БІОС або будь-якої іншої документації ЗАБОРОНЕНО на цьому підфорумі. Якщо вам потрібно попросити щось із цього, вам слід відкрити нову тему в підфорумі ЗАПИТ НА ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА БІОС.

#1 Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap


mrserwis 19 Червня 2016, 12:20
Witam,

Przynieśli mi do naprawy UPSa POWERCOM imd-1000ap. Problem polega na tym, że raz włączy się poprawnie, a innym razem słychać tylko sygnał dźwiękowy 1xbeep i stuknięcie przekaźnika i wyłącza się. Nie mam żadnego doświadczenia z UPSami i nie mam pomysłu od czego zacząć pomiary. Elektrolity mają odpowiednią pojemność. Akumulator nowy. Zimnych lutów brak Proszę o jakiekolwiek sugestię.

Dziękuje
Pozdrawiam

Зображення
Podglądowe zdjęcie - schematu nie znalazłem.

Re: Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap


Google Adsense [BOT] 19 Червня 2016, 12:20

#2 Re: Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap  [РІШЕНО]


Usunięty Użytkownik 402 19 Червня 2016, 14:44
Jeżeli jesteś pewien ponad wszystko że elektrolity są ok to następnie zainteresował bym się jedynym regulacyjnym elementem czyli potencjometrem.
O ile dobrze pamiętam jego minimalne ruszenie miało wpływ na to czy ups prawidłowo reaguje na zanik napięcia sieci.
Zanim go jednak ruszysz to zapisz sobie jaką ustawioną miał oporność lub zaznacz sobie dokładnie.

#3 Re: Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap


mrserwis 22 Червня 2016, 21:19
Chyba masz rację. Co do elektrolitów to sprawdziłem je swoim UNI-T i jestem 100% pewny. W każdym razie kręciłem tym potencjometrem - nie mając zielonego pojęcia do czego służy i faktycznie chyba jest wszystko ok. Bynajmniej w kilkugodzinnym teście nie było problemu. Zamykam temat, dziękuje za pomoc.

Re: Niestabilne działanie UPS PowerCom imd-1000ap


Google Adsense [BOT] 22 Червня 2016, 21:19

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

_______________________________
Всі права захищені. Заборонено копіювати будь-який вміст та елементи веб-сайту без дозволу.
Усі торгові марки, назви брендів, продукти чи послуги, опубліковані на цьому веб-сайті, належать їхнім законним власникам і використовувались лише в інформаційних цілях.