tekort napisal/-a:Nic nie jest rozlane, tak powinno być. Zauważ że temperatury rdzeni zależą od tego na ile HZ pracuje dany rdzeń. W obecnych procesorach zazwyczaj dwa\cztery rdzenie mają najwyższe taktowania i osiągają też najwyższe temperatury.
Ważniejsze jest, czy jeśli nagrzewa się CPU/GPU to zaobserwować czy to ciepło przenosi się do miejsca gdzie pracują wentylatory. Jeśli ciepło rozchodzi się wolno lub różnice temperatur między końcami układu chłodzenia a miejscem chipu mocno się różnią, chłodzenie mogło się rozszczelnić i dlatego słabiej odprowadza temperaturę. Jeśli nie masz innej opcji, to ktoś kiedyś pisał o zamoczeniu jednego końca układu chłodzenia w gorącej wodzie - drugi koniec powinien bardzo szybko osiągnąć taką samą temperaturę. Jeśli jednak posiadasz, to lepiej skorzystać z termowizji.
Zastosuj tu Honeywell PTM7950 - taką pastę\pad stosuje oryginalnie Lenovo w tych modelach i to całkiem nieźle sobie radzi w tego typu zastosowaniach. Zwróć też uwagę na wysokości termopadów, muszą dobrze siedzieć już bez śrub by układ w pełni docisnął się do rdzeni CPU/GPU. Wydaje mi się też że pasta taka jak pactum szybko wyschnie w aplikacji gdzie średnia temperatura pracy układu to 80-90C.
Witam,
Trochę trwało, ale nie miałem czasu na zabawę, dziękuje za podpowiedź, zadziałało bardzo dobrze.
Krótkie sprawozdanie po tygodniu używania, może komuś się przyda
Wykonana praca
• Użyłem Honeywell PTM7950 40*40 0,25mm od Hunan Feihongda
• Docięcie do rozmiarów bezproblemowe, nawet nożyczkami
• Nakładanie dość łatwe, ale wymaga trochę precyzji i spokojnej dłoni
• Wygrzewanie 8x po 10 minut z przerwami 10 minut po każdym cyklu następnie odpoczynek przez noc i następnego dnia pomiary
• Duża zaleta, czysta robota bez paćkania
Pomiary CPU
• Z turbo przy pierwszych pomiarach temperatura na rdzeniach wyrównała się i znacznie spadła do 86 stopni, ale po paru dniach niestety dochodzi do prochot

• Bez turbo, używam na co dzień jest nieźle i stabilnie max 61 stopni

Pomiary GPU
• Tutaj znaczna poprawa z 74 do 67-68 stopni i jest stabilnie od pierwszych pomiarów